krav til strømføringsevne

Spurt 7:43 - 15.4.2020 av Adrian Langekjend|Siste svar 8:21 - 15.4.2020 av Hans Olav Arnesen

Adrian Langekjend

Det gjelder spesielle krav til strømføringsevne på små tverrsnitt, hvor står dette i nek 400 og for hvilke tverrsnitt gjelder det?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:21 - 15.4.2020
Instructor contact card

Kravet er gitt i avsnitt 533.2.1 i NEK 400:2018:

For et PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt ? 4 mm2, skal vernets merkestrøm være: ? 10 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm2 forlagt i samsvar medreferanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, ? 13 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5 mm2 forlagt i samsvar med enreferanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, ? 16 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 2,5 mm2, ? 20 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar med enreferanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1, og ? 25 A når ledningssystemets ledertverrsnitt er 4 mm2 forlagt i samsvar medreferanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 og A2 gitt i NEK 400-5-52, Tabell 52B-1.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.