Øver til eksamen og lurer da på en ting.
Ved et hovedvannrør og avløpsrør i plast. Er det da krav om utjevninger til vannrør og avløpsrør i metall ellers i innstallasjonen?
NEK 400: 411.3.1.2 spesifiserer at det skal etableres en hovedjordingsskinne hvor følgende skal være tilkoblet via utjevnings forbindelser for beskyttelses formål: Ledende deler som føres inn eller ut av bygningen (f.eks. gassrør, vannrør, fjernvarme), ledende deler av bygningskonstruksjon, tilgjengelig armering av armert betong. Disse metalliske delene har en sannsynlighet om å introdusere en farlig spenningsforskjell mot utsatte ledende deler.
Gjelder da utjevninger bare for hovedvannrør og hovedavløpsrør?
Blir da dette riktig?: Hovedvannrør og hovedavløpsrør er i plast og trenger ikke utjevning. Da trenger heller ikke kobberøret til dusjen heller ikke utgjevning.
mvh
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, det er ikke krav om utjevninger til vannrør og avløpsrør i metall ellers i installasjonen.
Krav til utjevning gjelder for metalliske rør som føres inn i bygningen, ref. 411.3.1.2 i NEK 400:2022.
For boliger gjelder dessuten krav i 823.411.3.1.2 til utjevning av avløpsrør, også av plast.