Hei jeg trenger å nusse opp i et par ting angående krav til utjevning av fordeler skap :)
TN-nett
Generell installasjon
Ra = mer en bra nok
jfa på alle kurser
Jeg har en god del vann fordelingskap, noen av dem har aktuatorer som behøver 24V AC drift og 0-10VDC styring/regulering. Med andre ord; spenninga er ikke over 50V. Men jeg har valgt og trekke ned en 6mm2 CU for å utjevne skapet. Er dette egentlig vits ( om man bare tenker helt regulativt ) - Til info så er det ikke andre spenningsførende deler i en god radius rundt disse vvs skapene. Takk for alle svar :)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Om det er over 10k ohm til skapet er det ikke en annen ledende del og trenger da ikke jorden.
Skap/tavle er en utsatt ledende del, og skal utjevnes om automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk.