Krav til utjevning av Ladestolpe for Elbil?

Spurt 14:48 - 14.8.2023 av Fersking|Siste svar 6:23 - 15.8.2023 av Hans Olav Arnesen

Fersking

finner ikke informasjon når det kommer til utjeving av ladestolpe. Er dette nødvendig når det er støpt betongfundament og ladestolpen er festet til denne? Kabel er av tfxp mr-flex. Ser det er en bolt inni stolpen som er ment for utjevning, men lurer bare på om det er godt nokk at stolpen har forbindelse til betongfundamentet i form av ekspansjonsbolter?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:23 - 15.8.2023
Instructor contact card

Det er ikke noe krav til dette i NEK 400. Om produsent beskriver utjevning (du beskriver bolt inni stolpen som er ment for utjevning) bør dette følges.