Krav til utkobling ved kortsluttning

Spurt 9:06 - 13.4.2012 av Amish|Siste svar 6:10 - 17.4.2012 av Forumleder

Amish

Lurer på hva som er kravet til utkoblingstid ved kortsluttning? Er det bare formelen t=K^2*S^2/A^2?

Hva er kravet til utkobling ved jordfeil?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 9:54 - 13.4.2012
Det var 5 sek sist jeg leste dette.

Kravet til utkobling ved jordfeil er vanligvis >=30mA, i hvertfall der hensikten er å redde dyr og menesker.

Forumleder

Postet 6:10 - 17.4.2012
Ja, du har rett. Det kreves at kortslutningsvernet skal løse ut før kabelens grensetemperatur (kalt sluttemperatur i tabell 43 A i NEK 400:2010) er nådd. Det er imidlertid sterkt anbefalt å ikke la kortslutninger bli stående lenger enn 5 sekunder, og momentan utkobling (0,1 sekund eller raskere) er ønskelig.

Utkoblingstider ved jordfeil er gitt i avsnitt 411.3.2 i NEK 400:2010. Krav til merkeutløsestrøm ved jordfeil er gitt av avsnittene 411.3.3 og 411.6, samt eventuelle relevante krav i delnormene i del 7 og 8.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.