Krav til uttak for belysning?

Spurt 7:10 - 20.3.2012 av Truls|Siste svar 20:31 - 21.3.2012 av MA

Truls

Sier ikke NEK noe om krav til uttak for belysning?
Skal installere stue etter ny nek, hvor det ikke er priset uttak for belysning, og kunde vil ikke ha noe tillegg.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

MA

Postet 17:39 - 20.3.2012
Nei uttak er i NEK 400 stikkontakter, det er en sak mellom eier og prosjekterende hvor mye eller lite lys som ønskes.

Forumleder

Postet 18:01 - 20.3.2012
Avsnitt 823.537.08 Uttak for belysning:
Det skal monteres et nødvendig antall stikkontakter/DCL ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr i/ved tak. Antall stikkontakter/DCL'er må tilpasses den planlagte utforming av rommet og den fast monterte belysningen.

elektro

Postet 17:52 - 21.3.2012
dette avsnittet er litt rart utformet på. Det står at det SKAL monteres et NØDVENDIG uttak for belysning. dvs at man egentli velger selv om det er behov for de.

MA

Postet 20:10 - 21.3.2012
elektro har rett det er kun krav til uttak iht. FEL § 16 for belysning der man faktisk har valgt å ha belysning i tråd med eier og etter denne vurdering det er ingen krav i NEK 400 2010 til antall lyspunkter. Har vært med på en sak hvor en eier av ei hytte ikke ønsket et eneste lyspunkt han mente at dette ikke var en nødvendighet eller behov da installatør skulle hjemle at man må ha lys montert gikk altså ikke dette fra NEK 400 2010 noe sted heller ikke i 823, eneste man da kan si er FEL § 16 risikovurdering men denne er det eier som skal betale som i praktisk tale styrer når det gjelder nettopp denne vurderingen.

Det er derfor vi skal være glade at dette med stikkontakter nå er blitt et minstekrav det var mange eksempler på utbyggere / entreprenører og snekkervirksomheter som sørget for alt for lite stikk uttak for dette utstyret er det nå blitt bedre enn eet var, men lysuttak kan man ennå velge selv hvor mange og hvor det skal plasseres.

MA

Postet 20:31 - 21.3.2012
Vil legge til at NEK 400:2010 ikke har noen spesielle krav om
antall belysning noe sted, generelt omhandler ikke normen krav til belysning. Kravet i 823 er hjemmelgrunnlaget for at vi ikke skal behøve å ha skjøteledninger til lysuttak, det er ikke hjemmel for hva man skal ha av antall lyspunkter.

Krav om belysning er fra NEK 400 sitt ståsted å anse som et rent
brukerkrav, og ikke som en del av sikkerhetskravenen i normen, unntatt i de tilfeller hvor slikt lys er nødvendig av sikkerhetshensyn (rømningsveier, sykehus etc.).

Vi skal legge merke til at på nødlys er det nye krav for antall armaturer pr kurs dette er noe mange ikke har fanget opp.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.