Krysskobling

Spurt 23:59 - 18.1.2012 av klaus Olsen|Siste svar 13:18 - 19.1.2012 av Kai

klaus Olsen

hei

hva legger man egentlig i ordet krysskobling fra felt instument og inn mot PLS?

Slik som jeg har forstått det er det snakk om det siste steget fra instrumentet og inn til I/O kortet?

Kan ikke huske å ha lest dette ordet i skulebøkene, finnes det et annet ord som tidligere ble brukt?

mvh Klaus
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Kai

Postet 13:18 - 19.1.2012
Finnes en del krysskoblingsskap rundt i diverse anlegg, i disse skapene er det de vanlige 1-pars kablene fra selve instrumentet kobles om til å gå inn i tavlene sammen med mange andre instrument gjennom en felles multi-par kabel, dette gjør at det blir lettere, istedet for å kjøre inn 8 separate 1-pars kabler kan de kjøre inn en felles 8-parskabel

Legg til svaret ditt