Kuloledning

Spurt 9:32 - 25.4.2003 av Bj|Siste svar 14:11 - 7.5.2003 av Forumleder

Bj

Sier NEK 400 noe om tilbakevirkende kraft med hensyn til eksisterende kuloledninger i en installasjon. På kjøkken er det også benyttet kuloledning med separate jordledninger til stikkontakter.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 10:28 - 25.4.2003
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

Forumleder

Postet 14:11 - 7.5.2003
Generelt har eier ansvar for vedlikehold av anlegget, se § 9 i FEL. Dersom ledningene er tørr og sprø må disse skiftes, og anlegget må utføres i samsvar med § 10, som henviser til NEK 400.

I FEB 88 § 456 står det følgende:
Rørtråd (eks kulo) med blank ujordet kappe må ikke føres inn i eller monteres innen rekevidde av jordede sikringsskap eller jordet sikringsboks eller andre jordede deler. Blank ujordet rørtråd må heller ikke festes til vegger med sammenhengende ledende isolasjonspapp og ikke brukes i rom med jordede metalldeler innen rekkevidde.

Dersom anlegget på kjøkken ikke tilfredsstiller dette kravet, slik jeg tolker ditt spørsmål, må dette utbedres. Hjemlen for dette kan dekkes etter vår oppfatning i § 20 og 21 i FEL og NEK 400-4-41, avsnitt 413.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.