Var ute på kontroll i bolighus av eldre dato i dag.
Ved inspeksjon på loftet fant jeg 1 stk 10 Amp.`kurs fra sikringsskap på loft , forlagt med kuloledning.
Det kan nevnes at eksist. kurs ( kuloledning ) er/var urørt, men er avsluttet i eksist. sikringsskap som har installert nye sikringsautomater.
Spm. Er dette tillatt ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hentet dette fra et gammelt forumspørsmål fra 2003.
I FEB 88 § 456 står det følgende:
Rørtråd (eks kulo) med blank ujordet kappe må ikke føres inn i eller monteres innen rekevidde av jordede sikringsskap eller jordet sikringsboks eller andre jordede deler. Blank ujordet rørtråd må heller ikke festes til vegger med sammenhengende ledende isolasjonspapp og ikke brukes i rom med jordede metalldeler innen rekkevidde.
Generelt har eier ansvar for vedlikehold av anlegget, se § 9 i FEL. Dersom ledningene er tørr og sprø må disse skiftes, og anlegget må utføres i samsvar med § 10, som henviser til NEK 400.