Hei,
Er det lov å sette opp en kurs la oss si til en garasje eller annet, ute i tilknytningsskapet?
Eller må kursen komme fra innvendig sikringsskap?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Lurt å høre med netteier også hvis tilknytningsskapet er dems ansvarsområde
Det er ikke lov å ha overbelasningsvern ute i tilknytningskapet. Der står i elsikkerhetbladet 86 eller 87 tror jeg og i 399. Det pga temperaturendringer og termisk overlastbeskyttelse. En kan derimot legge kabel parallelt til garasje som da kun er sikret ved kv-vernet. Men lasten fra garasje og bolig må ikke overstige strømføringsevne til målersløyfe.
Se FAQ på nettsiden til NEK: https://www.nek.no/standarder/faq/, under NEK 399.