Det er flere poster om akkurat dette temaet, men jeg velger å lage en ekstra.
I forbindelse med renovering av bolig fra 1980 skal det trekkes nye kurser med stikkontakt til vaskemaskin og tørketrommel. Det er ikke mulighet for nye rør, det blir derfor trekt 4x2,5mm2 PN A1 forlegning. Installatør (min sjef) mener det ikke er noe problem å sikre disse med Eaton xDigital 15A=(I2 19.5A). Jeg mener derimot at det kun er ABB's 13A med I2 =15,6A som kan brukes etter NEK400:2014.
Tar jeg feil her?