Det er flere poster om akkurat dette temaet, men jeg velger å lage en ekstra.
I forbindelse med renovering av bolig fra 1980 skal det trekkes nye kurser med stikkontakt til vaskemaskin og tørketrommel. Det er ikke mulighet for nye rør, det blir derfor trekt 4x2,5mm2 PN A1 forlegning. Installatør (min sjef) mener det ikke er noe problem å sikre disse med Eaton xDigital 15A=(I2 19.5A). Jeg mener derimot at det kun er ABB's 13A med I2 =15,6A som kan brukes etter NEK400:2014.
Tar jeg feil her?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvis Eaton har en 13A med i2 på 1.2 er den perfekt her. Du burde fortelle installatøren din om reduksjonsfaktor ved flere kurser. Her er vel den 0.8 om jeg ikke husker feil. Du har iallefall rett.
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/823.433.12-kurser-i-samme-roer
Som esmokra viser til; vil gruppereduksjonsfaktoren ikke nødvendigvis måtte benyttes slik den fremkommer av Tabell 52B-17 (0,80), og det er belastningsgraden som avgjør dette. Se merknad til avsnitt 52B.4.1.
Det er dessuten lov til "å ta en Schneider" her, det vil si regne omgivelsestemperatur på 25 grader, som øker strømføringsevnen med 6 % i henhold til 52B-14.
Uansett virker det lite lurt å benytte et vern med I2 på 19,5 A, da dette gir en maksimal reduksjon grunnet fellesføring på 0,94, med temperaturkorrigering inkludert.