Kursfortengelse kortslutningsverdier

Spurt 8:13 - 3.3.2021 av Eskil Sørfosbog|Siste svar 14:00 - 4.3.2021 av Hans Olav Arnesen

Eskil Sørfosbog

Hei. Prøvde å finne tidligere svar på dette spml.

Jeg lurer på hva/hvordan dere fyller ut verdiene for Ij min og Ij maks i kursfortegnelsen.

Pleier dere å få dette oppgitt, måle det eller beregne? Sikkert ett dumt spml, men takk for svar.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 14:00 - 4.3.2021
Instructor contact card

Dimensjonerende jordfeilstrøm oppgis normalt av netteier.Alternativt kan denne beregnes i henhold til erfaringsverdier, som beskrevet på side 314 i NEK 400:2018.

Det er ikke noe myndighetskrav at dette skal være ført opp i kursfortegnelsen, og det er tilstrekkelig at dette fremkommer av dokumentasjon som overleveres eier sammen med samsvarserklæringen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.