Snekker hadde et lite uhell og kom borti tre rør da han skulle lage en åpning i vegg rett under tavle.
Det førte da til at noen ledere fikk små kutt i seg, med synlig kobber. Lurer da på om det vil være godkjent å bruke krympestrømpe på disse, eller om de må trekkes helt om?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dersom du er ferdig utdannet elektriker, har du nok skolegang (2år på vgs + 2,5 år i lære) til å gjøre en vurdering av dette selv - vi snakker da 4,5år utdannelse! :-)
Min vurdering ville vært at dersom det bare er ytterkappen som er skadet- så ville jeg krympet over strømpe for hver leder... Men dersom det er skade på kobberen (det vil det være i 99 av 100 tilfeller) så bør du trekke disse om.
Dersom du må åpne for å få tilkomst til rør, åpne rør for å kunne krympe på strømpe- så er jeg ikke i tvil om at jeg heller ville brukt energien på å trekke disse om. Det er jo ikke du som har gjort en feil, men snekkeren. Ingen av dere er tjent med å gi eier/bruker av installasjonen ett dårligere elektrisk anlegg!
Jeg er enig i følgende vurderinger fra OlavF:
"Min vurdering ville vært at dersom det bare er ytterkappen som er skadet, så ville jeg krympet over strømpe for hver leder. Men dersom det er skade på kobberet så må du trekke disse om".
"Dersom du må åpne for å få tilkomst til rør, åpne rør for å kunne krympe på strømpe; så er jeg ikke i tvil om at jeg heller ville brukt energien på å trekke disse om".