KV/OV

Spurt 16:48 - 12.6.2009 av Elev p|Siste svar 7:33 - 7.7.2009 av Forumleder

Elev p

Jeg har tenkt litt, mitt gamle hus har to vern ett (kv) (eget skap)
og ett oppe i sikringskap(OV) Begge er Skrusikringer.

Det jeg har oppe i sikringskapet er det både (OV og KV)?
Når jeg tenker logisk på det må det være kv også men hvorfor skrives det bare OV på kursfortegnelsen?
Hva med kombivern (OV og KV)? Litt forvirret, noen som har en grei forklaring på det hele.

En automatsikring som er OV (termisk,elektromagnetisk,kv og OV)



PS; Har sett litt i montørhånboka side 55 tegning
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Snillesen

Postet 18:24 - 12.6.2009
Både automatsikring og skrusikring er som du sier kombinerte kortslutnings og overbelastningsvern. En automat som er betegnet som et OV vern har en annen karakteristikk enn en vanlig automat. Ov vernet løser elektromagnetisk ut noe høyere enn en C automat. Vanlighvis ligger momentan utkoblingen (KV) på ca. 800A. Det er imidlertid plasseringen av vernet som gir benevnelsen KV eller OV vern.

Elev p

Postet 20:51 - 12.6.2009
Takk for svar,snillesen

Så typisk I5 for et OV er 16?
50A*16=800A

Har lært litt om selektivitet på skolen, har dette noe med OV er litt annerledes i karakterstikken å gjøre?
Det at det holder inne litt lenger.
Vill gjetting nå,).

Så det vil si at hvis jeg hadde byttet rundt på OV som er i sikringskapet oppe med KV nede i kjelleren så hadde de i teorien skiftet navn med hverandre?


Har et spørsmål til på lager. KV mitt er på 63A mens Ov mitt er på 50A , har hørt dette er for å trappe ned for at ikke begge vernene skal gå , fins det noen tommelfingeregel på hvor mye nedtrapping en må ha.

Eks OV på 40A kunne en da hatt KV på 50A?


takk.-)

Snillesen

Postet 22:17 - 12.6.2009
KV vern benyttes for beskyttelse av kabelen inn til installasjonen. OV vern benyttes til å beskytte installasjonen for øvrig.
Det finnes ikke tommelfingelregel for dette. Du må se i NEK 400 under kapittelet ""koordineringer av ledninger og vern"" for å finne ut av dette. I gamle dager hadde man tommelfingelregler. I dag må du bevise at du har gjort de riktige valg i henhold til normen. Also: sett deg inn i forskrifter og normer.

:)

Postet 7:11 - 13.6.2009
Det er ingen forskjell på KV og OV vern, det er hvilken av egenskapene til vernet du utnytter og plassering som bestemmer om det er KV eller OV.

Elev p

Postet 16:16 - 14.6.2009
takk

Forumleder

Postet 7:33 - 7.7.2009
Leverandøren har selektivitetstabeller, og beregningsprogrammer som FebDok eller Netdok kan dokumentere selektivitet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.