KVA OG 400V

Spurt 12:02 - 28.9.2010 av dm|Siste svar 10:49 - 29.9.2010 av Jarle

dm

hvordan regner man KVA når det er snakk i 400v`anlegg?

Om det er oppgitt tilgjengelig effekt 10KVA, vil det si 10KW eller er det mer?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Bobb

Postet 12:32 - 28.9.2010
Trafoer oppgis i KVA fordi man ikke vet hva slags last transformatoren skal belastes med.

EKS:

Du belaster transformatoren med ting som har dårlig virkningsgrad eks. 90 % og du får 9000W til arbeid og 1000W i tap... trafoen gir da 10000W. enkelt forklart.

Forumleder

Postet 12:53 - 28.9.2010
Tilgjengelig effekt som du kaller det betegnes også som tilsynelatende effekt, S og måles i kVA (kiloVoltAmpere). Den aktive effekten, P (kiloWatt) er lavere enn den tilsynelatende effekten, S. Dette skyldes at det for en 3-fasebelastning er en effektfaktor, avhengi av faseforskyvingen mellom de tre fasene.
Aktiv effekt, P = S x cos Fi. For en 3-fase motor ligger f.eks. typisk effektfaktor i området 0,7 til 0,9. Det er de små motorene som har lavest effektfaktor. I tillegg har som kjent alle motorer en virkningsgrad, som for små motorer vil ligge på under 60 %, og for de største motorene på over 95 %.

Jarle

Postet 16:24 - 28.9.2010
Jeg støtter det andre sier her.

Men til resistive laster så kan man rett og slett tolke KVA som kW siden man har effektfaktor lik 1. For eksempel om trafoen skal drive varmeelementer.

Jarle

Postet 16:31 - 28.9.2010
Unnskyld. Cos phi lik 1.
Og kan tolkes direkte som kW så lenge det er symetrisk last.

dm

Postet 8:54 - 29.9.2010
Takk for svarene.

Men lurer på om effekten blir noe større når denne 400V skal fordeles på rene 230V kurser? fase+N leder.

Jarle

Postet 10:49 - 29.9.2010
Nei. Effekten blir den samme.

Den blir bare fordelt på hver av fasekombinasjonene. Spenningen hver last får blir da kvadratroten av 3 mindre og i praksis så vil enfaseapparatene fungere akkurat som de ville i et 230V IT anlegg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.