Kvalifikasjoner for kontrollsystem offshore

Spurt 12:48 - 26.6.2015 av Sindre Enget|Siste svar 10:25 - 29.6.2015 av Hans Olav Arnesen

Sindre Enget

Hei. Bedriften jeg jobber i har en avdeling med serviceingeniører med variert bakgrunn og erfaring (elektrikere, ingeniører el og mekanisk med og uten fagbrev, automatikere). Produktene vi leverer inneholder et kontrollsystem montert i vår egenproduserte tavle plassert onshore/offshore i instrumentrom. Her er det både 230VAC med avdekkinger, 24VDC, isolatorer/barrierer og diverse 230VAC utstyr med forankoblet vern i vårt skap. En evig diskusjon er hvem som har lov til gjøre hva ute på oppdrag for kunde. Hvilke krav må være oppfylt for å kunne endre, feilsøke og teste 24VDC/AC? Hvem kan bytte en automat eller tilkoble nytt utstyr internt i denne tavlen? (Isoleres da i ekstern tavle av plattformen/installasjonens elektropersonell) Er det noen problemstillinger man kan komme opp i mtp ulike kvalifikasjoner om det skjer en uønsket hendelse inne i denne tavlen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:12 - 29.6.2015

Kvalifikasjonsforskriften (FEK) regulerer ikke arbeid på elektrisk utstyr og maskiner når arbeidet utføres av produsent eller dennes representant i Norge (se § 2 i FEK).

Alle, som din arbeidsgiver går god for, kan altså utføre arbeid internt i de egenproduserte tavlene dere leverer. Det er imidlertid svært viktig med gode kunnskaper om tavlene det utføres arbeid i. I tillegg må alle ha FSE-opplæring.

Sindre

Postet 7:34 - 29.6.2015

Hvis man ser bort fra risikoen det medfører, vil man da være dekket av denne forskriften hvis man går ut i felt, på hvor egen produserte målestasjon hvor det er ventiler med elektriske aktuatorer opp til 690VAC? Disse isoleres ikke fra vårt kabinett men direkte fra plattformen/installasjonens forsyningsanlegg.

Hans Olav Arnesen

Postet 10:25 - 29.6.2015

Se lenge det arbeides kun på utstyr levert av arbeidsgiver er man innenfor.

Grensesnittet går ved forsyningspunktet fra det elektriske anlegget (som første vern i kabinett/skap).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.