Kvalifikasjoner til å kunne bli utpekt som LFS/AFA

Spurt 12:57 - 20.6.2018 av Johan G. Hernes|Siste svar 5:59 - 21.6.2018 av Hans Olav Arnesen

Johan G. Hernes

I veiledningen til FSE, § 6, står det følgende:

Den som utpekes som leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet skal oppfylle relevante krav i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek).

Etter mye diskusjon og motstand i bransjen, ble teksten utdypeti Elsikkerhet nr. 89 med at hovedregelen er som beskrevet i veiledningen, men:

Spørsmålet mitt er om det er erfaring for at DSB har akseptert tilfeller der LFS som ikke er elektrofaglig kvalifisert er godkjent av driftsleder til å være LFS begrenset til f. eks. kabelarbeid eller noe annet ut fra en skriftlig risikovurdering? Eller er DSB konsekvent på krav til faglige kvalifikasjoner i henhold til fek? Jfr. saken med Statnett.

LFS og AFA - kvalifikasjonskrav i fek er på listen for Tema for tilsyn til DSB, og vi er spent på hvor DSB legger listen.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 5:59 - 21.6.2018

Jeg forventer at DSB står for sin avklaring i Elsikkerhet 89, hvor det avslutningsvis konkluderes med følgende:

Svaret på det opprinnelige spørsmålet er derfor at setningen i veiledningen til fse § 6 ikke innebærer at det nå innføres krav om kvalifikasjoner i fse når det gjelder LFS/ AFA, men at den som godkjenner og utpeker LFS/AFA nå som tidligere må vurdere hvilken kompetanse og eventuelt kvalifikasjoner vedkommende som skal ivareta funksjonen må ha, sett i forhold til det arbeidet som skal utføres. Hovedregelen er at LFS/AFA må tilfredsstille relevante krav i fek når det utføres arbeid knyttet til elektriske anlegg som reguleres i fek og at den som er tillagt myndighet til å godkjenne og utpeke LFS/AFA, som på grunnlag av en risikovurdering velger å utpeke LFS/ AFA som ikke tilfredsstiller relevante krav i fek, må kunne begrunne sitt valg.

Jeg kjenner ikke til at DSB har overprøvet et velbegrunnet avvik fra "hovedregelen" her, og tiden vil vise om dette i det hele tatt blir noen "problemstilling".

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.