Hei!Hva gjelder angående kvalifikasjonskrav for prosjektering av elektriske anlegg?Vet at DSB har presisert dette i Elsikkerhet nr. 68. Denne presiseringen kom altså før nye FEK og paragraf henvisningene i Elsikkerhet stemmer derfor ikke. Er det riktig å forstå det slik at uavhengig av ny FEK så gjelder den "gamle" avklaringen i Elsikkerhet 68? Dette vil i praksis si at en som prosjekterer elektriske anlegg skal ha kvalifikasjoner i henhold til FEK § 7 første ledd?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke krav til "en som prosjekterer elektriske anlegg" i FEK, men krav til dennes faglige ansvarlige iht. § 7 første ledd.
Så da vil det kun være opp til faglig ansvarlig for å påse at den som prosjekterer har tilstrekkelig kompetanse og opplæring i arbeidsoppgavene han/hun utfører?Så den avklaringen i Elsikkerhet 68 er utdatert å kan sees bort i fra?
JA på første spørsmål, og ja på andre spørsmål, relatert til prosjekterende.
Hei
Slik jeg tolker FEK så er også prosjektering av elektriske anlegg også omfattet av kvalifikasjonskravene §6-§10.
Jeg tolker det slik: I Veiledning til §1 så er arbeid også definert som prosjektering. og i §5 så står det videre at "Foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, skal bare benytte kvalifisert personell. Med kvalifisert personell menes personer som oppfyller kravene i § 6 til § 10 og som er oppdatert på den faglige utviklingen."
Betyr ikke det at man må ha kvalifikasjoner innenfor §6-§10 for å prosjektere da?
Det er bare faglig ansvarlig (FA) for prosjektering som er underlagt FEK.De som utfører prosjektering er ikke omfattet av §§ 6 - 10 (de kommer ikke naturlig inn under noen av disse paragrafene), men de må selvfølgelig ha rett kompetanse for å kunne utføre dette arbeidet på en god måte. Dette er det virksomheten, ved FA prosjektering, sitt ansvar å sørge for at blir ivaretatt.
Hva går inn under prosjektering av elektriske anlegg?
Hva når elektroimportøren selger varmefolie? Kunden kommer med målene av rommet og de fikser resten, foruten monteringen. Er dette prosjektering?
Kjøkken leverandører leverer tegninger på plassering av stikkontakter og lys. De tegner også inn stikk for pop up stikkontakt. Da har de altså bestemt for kunden, eller sammen med kunden at man ikke skal ha stikkontakt på vegg, men i underskap og popup i benken. Og antall stikkontakter. Er dette prosjektering?
Det er vanligvis elektrovirksomhet som blir sittende med ansvaret, ved å gi kunden erklæring om samsvar uten klare/noen begrensinger. Dette er omtalt i FEK § 12 med veiledning.
Det er greit det, elektriker leverer samsvarserklæring og står ansvarlig for sluttresultatet.
Spørsmålet var mer om dette er prosjektering, om de har lov til det og om de da egentlig skal stå oppført i elvirksomhetsregisteret?
Jeg vil igjen vise til veiledningen til § 12 i FEL.
Utførende elektrovirksomhet tar på seg ansvar for prosjektering om ikke dette er ivaretatt av andre (RIE eller lignende). Det er ikke aktuelt at Elektroimportøren, kjøkkenleverandører og andre registrerer seg i Elvirksomhetsregisteret. Slik type "prosjektering" må etterprøves/overprøves av elektrovirksomhet.
Pop up stikk kommer i tillegg til kravene i bolignormen, som setter minimum for antall stikkontaktuttak.