Elektriker

Er det krav å låse vanlige sikringsskap montert i fellesarealer i borettslag. Som står ute i ganger?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (18)

Installat

Postet 8:18 - 5.4.2013
Hvis sikringsskapet er bygget for betjening av usakyndige (NEK 439-3) er det ikke i utgangspunktet noe krav til at dette skal være avlåst ihht FSE §9, men det anbefales. Kriterer for om tavlen er bygget for usakyndig betjening som ligger til grunn her, er blant annet krav til kapsling med tanke på berøringsfare samt valgt utstyr med hensyn til størrelser på kortsluttningsstrøm og belastning. Sikringsskapene er normalt konstruert slik at døren skal være lukket med hensyn til brannbeskyttelse osv. På eldre skap som feks NEB skapene er eneste mulighet for å kunne lukke døren ordentlig å benytte nøkkel. Hvis man ser på nye boligskap i dag kan disse normalt åpnes ved hjelp av en stor flattrekker.

Forumleder

Postet 19:32 - 9.4.2013
Enig. Ikke krav, men lurt.

Nils

Postet 8:49 - 18.8.2015

Vil det si at stålplateskap skal ha dør som lar seg lukke?

Jeg ser ofte gamle skap med hvor døren står på gløtt fordi låsen er ødelagt eller nøkkelen er mistet. For meg fremstår det som et avvik, men etter hvilke regler?

Jeg har også sett en del lavtbyggende leilighetsskap fra 1980-tallet som helt mangler dør. Sikringene sitter bak en avdekking i stål, men fronten stikker ut i rommet. Jeg synes det virker lite brannsikkert, men regner med at det er lov? Bør man anbefale ettermontering av dør?

Hans Olav Arnesen

Postet 5:43 - 19.8.2015

Det har vært ulike krav til sikringsskap opp gjennom årene, men sikringsskap som har dør skal uansett kunne lukkes (og låses ved behov).

JHS

Postet 8:12 - 24.8.2015

Det har vært ulike krav til sikringsskap opp gjennom årene, men sikringsskap som har dør skal uansett kunne lukkes (og låses ved behov).

Det elektriske utstyret skal være i den stand det var når det ble produsert og testet, noe annet vil være avvik fra samsvarserklæring

Truls

Postet 20:58 - 21.1.2016

Finnes det krav om at sikringsskap i fellesareal i borettslag, for eks plassert i gangen, skal kunne åpnes av sakkyndige som brannvesen eller Hafslund? Er det lov å montere egen lås på sikringskap og nekte innsyn fra disse?

Hans Olav Arnesen

Postet 17:16 - 24.1.2016

Finnes det krav om at sikringsskap i fellesareal i borettslag, for eks plassert i gangen, skal kunne åpnes av sakkyndige som brannvesen eller Hafslund? Er det lov å montere egen lås på sikringskap og nekte innsyn fra disse?

Eltilsynsmyndighet (DLE) må gis adgang på forespørsel.

Freelancer

Postet 15:04 - 7.12.2017

Eltilsynsmyndighet (DLE) må gis adgang på forespørsel.

Har du en lovhenvisning til at bare DLE har adgang på forespørsel? NVE og diverse kraftselskap påstår i disse dager at de har krav på å bytte ut eksisterende målere til ams-målere og få fri adgang til sikringskapene, ellers blir strømmen avstengt eller namsmannen brukt.

Jan

Postet 18:41 - 7.12.2017

Har du en lovhenvisning til at bare DLE har adgang på forespørsel? NVE og diverse kraftselskap påstår i disse dager at de har krav på å bytte ut eksisterende målere til ams-målere og få fri adgang til sikringskapene, ellers blir strømmen avstengt eller namsmannen brukt.

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 5 gir DLE fri adgang til elektriske anlegg.

Freelancer

Postet 19:03 - 7.12.2017

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 5 gir DLE fri adgang til elektriske anlegg.

Takk Jan!

Betyr dette konkret at beboere i blokker med sikringsskap i fellesarealer/oppganger, kan låse sine skap med egne låser, eller nekte andre enn DLE adgang?

Jan

Postet 22:49 - 7.12.2017

Takk Jan!

Betyr dette konkret at beboere i blokker med sikringsskap i fellesarealer/oppganger, kan låse sine skap med egne låser, eller nekte andre enn DLE adgang?

Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Kapittel 4. sier at nettselskapet skal innen 1. januar 2019 ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde. Så å nekte nettselskapet å bytte måler til AMS-måler er å bryte Norsk lov.

Frilancer

Postet 13:25 - 8.12.2017

Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Kapittel 4. sier at nettselskapet skal innen 1. januar 2019 ha installert AMS i alle målepunkt i sitt konsesjonsområde. Så å nekte nettselskapet å bytte måler til AMS-måler er å bryte Norsk lov.

Hvis det er å bryte norsk lov, burde heller ingen få fritak fra installering av ams-måler og det gjør flere og flere.

asdf

Postet 6:19 - 11.12.2017

I et borettslag vil jeg legge til at det ofte ikke er boligeier som klart fremstår som eier av anlegget.

Ofte vil borettslag eie en form for el-anlegg, og da er det ingen som kan nekte disse tilgang..

Hans Olav Arnesen

Postet 10:29 - 15.12.2017

Hvis det er å bryte norsk lov, burde heller ingen få fritak fra installering av ams-måler og det gjør flere og flere.

Netteier skal gis adgang til måler. Dette er gitt av avtale mellom netteier og den enkelte kunde, som bygger på generelle leveringsbetingelser utarbeidet av Energi Norge (kunden har ikke noe valg hvis vedkommende ønsker elektrisitet til sin bolig).

Se her: http://www.skagerakenergi.no/dav/9316a1c733.pdf.

I § 6 står det blant annet: Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyret.

Man kan, slik du nevner, søke om fritak fra installering av ams-måler. Det er flere tusen kunder som har blitt innvilget fritak (av ulike grunner, som det ikke er naturlig å komme inn på i dette forumet).

VVK

Postet 12:04 - 18.11.2021

Det har vært ulike krav til sikringsskap opp gjennom årene, men sikringsskap som har dør skal uansett kunne lukkes (og låses ved behov).

Hva vil ved behov si?

Eksempelvis som trådstarter spør: I en boligblokk der det er etasjefordeler uten dør som er montert i en tavlesjakt med egen branndør. Vil det være krav om å kunne låse denne branndøra, eller er dette valgfritt?

Undrende

Postet 7:43 - 19.11.2021

Hva er et vanlig sikringsskap?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:53 - 19.11.2021
Instructor contact card

Hva vil ved behov si?

Eksempelvis som trådstarter spør: I en boligblokk der det er etasjefordeler uten dør som er montert i en tavlesjakt med egen branndør. Vil det være krav om å kunne låse denne branndøra, eller er dette valgfritt?

Skap/tavler forbeholdt sakkyndige og instruerte skal holdes låst/sikres mot at uvedkommende (usakkyndige) får adgang.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:57 - 19.11.2021
Instructor contact card

Hva er et vanlig sikringsskap?

Forståelsen av hva et vanlig sikringsskap er knyttes normalt opp i mot hvem som har adgang til skapet, og omfatter alle skap som ikke er forbeholdt sakkyndig/instruert betjening.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.