Er det slik at det kun er nok å merke en kurs som er utkoblet, med gult skilt og sort tekst? Og gjelder dette for 230V, 400V og 690V? Har hørt påstanden om at man skal låse av kursen med personlig hengelås, trodde selv at strips er nok. Men ut fra det jeg finner skal skilt om utkobling være tilstrekkelig.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 14:41 - 21.12.2017

Myndighet (§ 14 i FSE) beskriver kun krav om sikring mot innkobling.

Normen (NEK EN 50110-1) beskriver at sikring mot innkobling fortrinnsvis skal utføres gjennom låsing (avsnitt 6.2.3). Er det ikke mulig å låse skal advarselsskilt benyttes som minimum.

En kombinasjon av låsing og merking er "best practice".