Løs PEN forbindelse

Spurt 6:26 - 10.1.2013 av Installat|Siste svar 17:33 - 10.1.2013 av MA

Installat

Er det noen som har et godt pedagogiskl svar på hva som kan skje i installasjonen når man mister PEN forbindelsen i tilførselen til en bolig på et 400V TN-C-S anlegg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 17:33 - 10.1.2013
Da vil 400 V fordele seg i serie over forbrukskurser og derfor er det lurt med en jordelektrode som er tilkoblet egen installasjon som går rett til hovedkordskinnen i tavlen for da merker man begrenset at PEN er vekk dersom det er solid jordresistanse som er lav. Dette du spør om har skjedd flere steder i Larvik ble det en forsikring sak på svært mange penger da PEN lasken løsnet inne i boligskap og tillegg var elektrode til jord tilknyttet i inntaket og da hjelper den ikke her fordi denne var foran splitt foran PEN leder og dermed sa det kaboom alle hvitevarer, tv, stereo også videre ble ødelagt her. Hadde PEN gått av her fra Elverkene et sted ville egen jord igjen fungert som egen PEN og begrenset skaden på stedet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.