Hei!
Vi har bestillt ladestolper til parkeringsplassen på jobben og når vi skulle tilkoble kabel ser vi at det er 16A C-kar med jordfeilbryter type B. til den delen som går til schuko kontakt i stolpen
Er det ikke maks tillat 10A på Schuko??
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du har rett. Avsnitt 722.55.101.2 i NEK 400:2018 beskriver maksimalt 10 A vern.
Takk for svar. regner med at det ikke er andre regler for industri/næringsbygg? rart produsenten har innebygd 16A i stolpen? jeg ser jeg ikke fikk dette med i det første innlegget..
Kravet gjelder både for bolig og næring.
Produsent får svare for sine valg :-).
Henger meg på her.. vi har 4 ladestolper ute på parkeringen fra 2016 der er det 16A med type B jordfeil værn er det tilbakevirkende krav på å bytte disse til 10A?
Kravet kom med NEK 400:2014-7-722. Anlegg fra 2016 skal være utført iht. denne utgaven av normen.