Lading

Spurt 9:56 - 2.2.2024 av Lydia|Siste svar 21:17 - 5.2.2024 av Lydia

Lydia

Hei,

Har spurt flere og fått litt forskjellig svar.

Lading av sykkel er under 5A og kommer ikke inn under lading av elektrisk kjøretøy. Nek722?

Hva med et skap for lading av 6 batterier samtidig? Da har vi en last på over 5A. Fortsatt ikke innenfor lading av elektrisk kjøretøy? Skapet er levert med støpsel.

Heller litt mot nei, dette går ikke inn under delnorm for lading av elektrisk kjøretøy. Ikke sikker.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:02 - 2.2.2024
Instructor contact card

Sykkel regnes som kjøretøy. Hvordan er skapet tenkt tilkoblet av produsent/leverandør? Er Type 3A- eller Type 2-kontakt/plugg aktuelt? Eller er skapet fast tilkobla?

Lydia

Postet 11:22 - 3.2.2024

Hei,


Har dessverre ikke sett noen god beskrivelse av det. Skapet er levert med schuko tilkobling. Så antar leverandør mener tilkobling til vanlig stikkontakt.


Dette er et metallskap med 6 låsbare rom. I hvert rom er det stikkontakt for lading av batteri til sykkel.


Som nevnt trekker ladere for sykkel 2,5 til 3A blir det mye last på en stikkontakt. Ble derfor usikker på om 722 kommer til anvendelse.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:10 - 5.2.2024
Instructor contact card

Skapet bør kobles til fast, eller via industrikontakt. Om det er mulig å lade med 2,5 A x 6 er ikke Schuko egnet. Denne endringen på levert utstyr (kutte kabel og koble til fast eller via industrikontakt/støpsel) tenker jeg kan ses på som en parallell til varmtvannsbereder, hvor DSB har akseptert en slik endring på levert utstyr.

Lydia

Postet 21:17 - 5.2.2024

Skapet bør kobles til fast, eller via industrikontakt. Om det er mulig å lade med 2,5 A x 6 er ikke Schuko egnet. Denne endringen på levert utstyr (kutte kabel og koble til fast eller via industrikontakt/støpsel) tenker jeg kan ses på som en parallell til varmtvannsbereder, hvor DSB har akseptert en slik endring på levert utstyr.

Hei,


Det er en god løsning ja. Takk for hjelpen :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.