Hei.
jeg Lurer på hvordan krav det er til å montere en El-bil lader på eksisterende kurs. Så lenge det er rcd filter så er det jo ikke krav til jfb type b.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er tre forhold som alltid må ivaretas ved lading av elbil på eksisterende kurs:1) Maksimalt 10 A overstrømsvern for vanlig stikkontakt (Schuko) i samsvar med NEK 502,2) Type B eller tilsvarende 30 mA jordfeilvern, om beskyttelse mot elektrisk sjokk ved automatisk utkobling,3) overspenningsvern som beskytter tilkoblingspunkt/kurs.
Alternativer til type B jordfeilvern er beskrevet på følgende måte i avsnitt 722.531.2.3.101 i NEK 400:2018.Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet mot virkningene av DC feilstrømmer. Beskyttelsen skal anordnes ved bruk av: strømstyrt jordfeilvern Type B, eller strømstyrt jordfeilvern Type A som sammen med et utstyr for detektering av DC sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot DC feilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B, eller strømstyrt jordfeilvern Type F som sammen med et utstyr for detektering av DC sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot DC feilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B. Strømstyrte jordfeilvern skal ha merkeutløsestrøm ? 30 mA, og skal være i samsvar med NEK EN 61008-1, NEK EN 61009-1, NEK EN 60947-2 eller NEK EN 62423. MERKNAD - Dette avsnittet gjelder ikke hvor tilkoblingspunktet er beskyttet mot elektrisk sjokk ved andre metoder enn automatisk utkobling av strømtilførselen, som for eksempel SELV eller elektrisk adskillelse.
DSB har valgt å gi "tilbakevirkende kraft" med hensyn på § 16 i FEL, "egnet til forutsatt bruk", og dette er beskrevet i avklaring i Elsikkerhet 91.
Takk for svar. En kollega mente på at det ikke bryter med forskriftene å ha en jfb type A foran en type B For å slippe krav til klasse 2 frem til ladeboksen. Ligger det noe sannhet i dette?
Takk for svar. En kollega mente på at det ikke bryter med forskriftene å ha en jfb type A foran en type B For å slippe krav til klasse 2 frem til ladeboksen. Ligger det noe sannhet i dette?
En slik løsning må være i henhold til beskrivelse fra produsent.
Følgende fremkommer av avsnitt 531.2.3.3 i NEK 400:2018:Hvor et strømstyrt jordfeilvern Type F eller B er montert i serie med et annet strømstyrt jordfeilvern skal disse være koordinert i samsvar med produsentens instruksjoner.