Lampekurs på 1,5mm2 kabel

Spurt 15:47 - 28.6.2017 av MU|Siste svar 5:48 - 30.6.2017 av Hans Olav Arnesen

MU

Hei,Jeg lurer på om det er mulig å kjøre en lampekurs (taklampe) på 1,5mm2 kabel når kurssikringa er på 16A?Eller er det slik at en 16A sikring må sikres med 2,5mm kabel uansett hva?

Det er snakk om kabel fra stikkontakt til bryter of fra bryter til lampe.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Jr

Postet 18:44 - 28.6.2017

Nek 400; 2014 - 533.2 tror jeg sier noe om dette på forbrukskurser. Men kurser med kun fast last behøver vel strengt talt ikke overlastvern så lenge overlasten ikke overstiger ledningens strømføringsevne.

Jr

Postet 18:46 - 28.6.2017

I ditt tilfellet fra stikk til bryter og så videre til lampe holder det med 1.5 mm2 ettersom det er fast last og lasten er lavere enn strømføringsevne

MU

Postet 16:04 - 29.6.2017

så det betyr at jeg kan bruke 1.5mm2 i slike tilfeller, ikke sant?

Jr

Postet 16:27 - 29.6.2017

Ja. Ikke noe problem.

Hans Olav Arnesen

Postet 5:48 - 30.6.2017

Normalt er dette greit, men kortslutningsbeskyttelsen må være ivaretatt (avsnitt 433.3.1 i NEK 400).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.