Lampettledning gjennom vegg

Spurt 13:59 - 18.5.2022 av Nick|Siste svar 4:59 - 19.5.2022 av Hans Olav Arnesen

Nick

Kan en lampettledning som er strekkavlastet i lampett gå gjennom vegg og tilkobles og strekkavlastet i boks? Evt hvor står det at det ikke er greit?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Asus

Postet 17:52 - 18.5.2022

Hei,

Du må gjerne bruke direktekoblet kabel gjennom rør og inn i koblingsboks. Men det stilles flere forutsetninger da.

Er lampen frittstående på et f.eks. nattbord? Eller er den fastmontert på vegg? Kabelen må også tilfredstille minste ledertverrsnitt iht. tabell 52B i NEK400 524.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 4:59 - 19.5.2022
Instructor contact card

Lampettledning er 0,75 mm^2, og skal ikke benyttes for fast installasjon, ref. fel § 36 og Tabell 52B i NEK 400:2018.