landbruk

Spurt 13:08 - 13.11.2006 av kandidat|Siste svar 19:35 - 14.11.2006 av Forumleder

kandidat

Vil det være krav om maks berøringspenning på 25v også for bolig når bolig og fjøs har en ledende jordforbindelse mellom seg? Kan man eventuelt.. ved IKKE tilkoble tilførselenskabelens jordleder i fjøset kunne ha 50v berøringspenning i bolig? Begge bygg har egen jordelektrode og jordfeilbrytere 30mA. Gjelder IT-nett
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 19:35 - 14.11.2006
Dette bør det taes en risikovurdering på, men i utgangspunktet gjelder 25 Volt berøringsspenning kun der det oppholder seg dyr.