Var hos en kunde som hadde fått jordfeil i "Møkkakjelleren" sin. Der var det installert elko materiell IP44, lysrørarmaturer og en kapsling med kontaktor for vifte, utstyret så ut til å ikke trives i dette miljøet. Mitt forslag var å flytte utstyret ut av kjelleren, noe kunden ikke var enig i.
Hvilke krav gjelder i et slikt område, er dette ex område?
Er det noen som har noen erfaringer å komme med?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Tabell 51A gjelder. IP44 er minimum i landbruk. I husdyrrom med ammoniakk må man ta hensyn til at utstyret tåler omgivelsene. Det finnes egne lamper godkjent for husdyrrom bla glamox mirz
Eksplosjonsfare på grunn av gjødselgasser må vurderes. IP44 er ikke tilstrekkelig i gjødselkjeller. I avsnitt 705.512.2 i NEK 400:2014 er IP44 angitt som minimum under normale forhold i en landbruksinstallasjon, og det er ingen tvil om at en gjødselkjeller ikke kommer inn under denne kategorien.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.