Lang motorkurs

Spurt 18:35 - 9.11.2003 av petter|Siste svar 14:48 - 25.11.2003 av Forumleder

petter

IT-230V Ikke krav til jordfeilbryter. En 60 meter lang motorkurs. 30kw motor, Ik min 2pjf = 750A Kontaktor med bimetall plassert i tavle.
Hvordan få Ikmin til å koble ut raskt nok (5s)? samtidig sikkre motoren høyt nok, hva med spenningsfall ved start?

Jordfeilbryter, større kabel, spessielt vern, hva er best? vil helst unngå jordfeilbryter da det er en frysemotor.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 13:25 - 10.11.2003
Våre instruktører er veldig opptatt for øyeblikket, men vil svare på spørsmålet så fort de har anledning. Håper på forståelse for dette.

Forumleder

Postet 14:48 - 25.11.2003
Det vil føre langt å gå inn på spørsmålet ditt, så vi vil anbefale deg å benytte et dataprogram som heter FEBDOK for beregning av denne kursen. I programmet vil du få melding om de valgene du tar ligger innenfor FEL og NEK 400.

FEBDOK er et dataprogram som:
 Dimensjonerer ledninger, skinner og vern
 Kontrollerer vernets bryteevne og utkoblingstid
 Kontrollerer selektivitet
 Gir nødvendig dokumentasjon til eltilsyn, kunde og installatør

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.