Lange kabellengder på analoge signaler

Spurt 21:25 - 8.12.2013 av Mont|Siste svar 22:48 - 8.12.2013 av Bobb

Mont

Hei,
lurer litt på begrensninger mtp spenningsfall ved analoge signaler. Skal trekke en flerleder som kommer opp mot 60-70 m som skal tilkobles flere tempfølere.
Er det noen retningslinjer man kan følge ved dimensjonering av kabel på dette?

og hva med 24V til f.eks en magnetventil?

På forhånd takk!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Bobb

Postet 22:48 - 8.12.2013
Når det gjelder 4-20mA signaler og 24V må man beregne kabelen slik at man får såppas lav motstand at man klarer å få 20mA i sløyfa

R=U/I som igjen blir 24/0,020 = 1200 Ohm

Kabelmotstanden bør være mindre enn 1200 Ohm altså...

60-70 meter med f.eks 2x0,5 PFSK som er en signalkabel ligger godt innenfor grensa når det gjelder å få gjennom 20mA....