Lasker mellom sikringsrader

Spurt 5:31 - 23.8.2013 av El.mont|Siste svar 10:15 - 27.8.2013 av Installat

El.mont

Hvilket krav er det til tverrsnitt på lasker f.eks. fra en sikringsrad til en annen (OV40)? Er det noen ""tommelfingerregler"" på dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MA

Postet 8:31 - 23.8.2013
Her er det for meg å definere som målersløyfe om jeg forstår deg rett fordi du kobler jo på siden mot måler som ikke er beskyttet av annet enn hoved vernet.

Om det er slik jeg tror her er det strenge krav til at man skal minst legge 10 mm2 eller 16 mm2 målersløyfe men i tillegg skal man se i tabellene i NEK 400 om det er godt nok med 10 mm2 eller om an må bruke 16 mm2. I 2007 ble reglene her endret av lokale elverkene fordi EBL endret sitt regelverk som gelder for nettleverandør. Derfor vil nok ange eldre elektrikere fortelle deg at opp til 63 A hoved vern kan man legge 10 mm2 og om det er 80 A skal man legge 16 mm2. Men dette er altså endret til 10 eller 16 mm2 på målersløyfe men ut i fra NEK 400 strømføringstabeller. Så legger du for eksempel 16 mm2 her er du helt sikker og om du legger 10 mm2 er du sikker dersom hoved vernet er under 63 A ved kabel som tåler 70 grader PVC bruker du PEX 90 grader for eksempel RK kan du legge 10 mm2 målersløyfer ennå også på 63 A men p 80 A må man ha 16 mm2 så bruker man PEX 90 grader ser man at den gamle elektriker praksis igjen er riktig å forholde seg til.

El

Postet 9:18 - 23.8.2013
Takk for avklaring. Går or 10mm2 siden det er 40A OV, men må både målesløyfen og laskene være dobbelisolert? Gjelder TN anlegg i bolig.

MA

Postet 11:08 - 23.8.2013
Nei det er ikke krav i TN nett til klasse 2 ledning. Dette er heller ikke et krav i IT nett til dobbel isolasjon eller klasse 2 som vi sier men i IT nett kommet det frem at å sløyfe klasse 2 forlegning gir annen beregning av jordelektrode resistansen man kan ikke bruke JF vern utløse strømmen, nettopp derfor legger mange PFXP og RK K her. Ref NEK 400 side 79 veiledning.

Installat

Postet 10:15 - 27.8.2013
Korte stive PN ledere er også akseptert såfremt ikke de kan komme i kontakt med ett jordpotensiale i tavlen. Dette benyttes feks som lasker internt i schneider tavler.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.