Lave kortslutningsstrømmer

Spurt 13:21 - 13.8.2021 av Montør|Siste svar 6:08 - 16.8.2021 av Hans Olav Arnesen

Montør

Har vært ute og målt på et solcelleanlegg m. inverter 230V på en hytte hvor kortslutningsstrømmene var ekstremt lave. Kunde vil ha div. stikk og lys rundt omkring.Hvordan forholder man seg til kravet om utkoblingstid for elektromagnetisk utkobling her?

Det er ikke særlig interessant med 6A B stikk kurser. Hva er egentlig faren ved å gå over disse magiske sekundene når strømmen er så lav, og man dokumenterer at ledningene tåler det under hele utkoblingstiden? Det er jo for å beskytte lederne mot overoppheting at kravet er der? Tilkoblet utstyr er vel heller ikke vårt bord, og vi kan ikke kontrollere hva kunden plugger i.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Olav

Postet 18:16 - 13.8.2021

Er ingen ekspert på dette området, men hadde vært interessant å vite hvilke verdier du målte.

Vet ikke hvor stor inverter du har, men hvis vi tar utgangspunkt i en inverter på 2000W fra DEFA (som bør være bra kvalitet) står det på hjemmesiden at den kan levere 4000W (18A) i 10ms (datablad sier 100ms).

https://www.defa.com/no/produkt/inverter-2000w-12v/

Dersom du legger stort nok tverrsnitt (feks 2.5mm2 i dette tilfellet) bør du ikke ha noe problem med elektromagnetisk utkobling, ettersom den kun klarer å levere 18A i 0,1s.

Kablene vil da tåle en kortslutning.

Eneste hensikt med å benytte en 6A/B-automatsikring vil være å beskytte inverteren mot overbelastning.

Montør

Postet 15:07 - 15.8.2021

Er ingen ekspert på dette området, men hadde vært interessant å vite hvilke verdier du målte.

Vet ikke hvor stor inverter du har, men hvis vi tar utgangspunkt i en inverter på 2000W fra DEFA (som bør være bra kvalitet) står det på hjemmesiden at den kan levere 4000W (18A) i 10ms (datablad sier 100ms).

https://www.defa.com/no/produkt/inverter-2000w-12v/

Dersom du legger stort nok tverrsnitt (feks 2.5mm2 i dette tilfellet) bør du ikke ha noe problem med elektromagnetisk utkobling, ettersom den kun klarer å levere 18A i 0,1s.

Kablene vil da tåle en kortslutning.

Eneste hensikt med å benytte en 6A/B-automatsikring vil være å beskytte inverteren mot overbelastning.

Det er en inverter på ca 2400W, som peaker på 3000W.

Jeg målte rundt 35A ikmin.

Har prøvd å spørre leverandør, men får ikke noen konkrete svar på det jeg spør om. Men regner også med at inverteren vil koble ut i tide som du skriver om, før forbrukerkurs sikringene.

Jeg får bare purre videre og be dem komme med skriftlige utkoblingstider på inverter.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:08 - 16.8.2021
Instructor contact card

Normens krav til beskyttelse mot overstrøm skal alltid ivaretas.

Generelt gjelder avsnitt 431.5 i NEK 400:2018 for beskyttelse mot kortslutningsstrømmer, men alternativt kan man forholde seg til avsnitt 433 Begrensning av overstrøm vha. strømforsyningens egenskaper:Ledere anses for å være beskyttet mot overbelastnings- og kortslutningsstrømmer dersom de forsynes fra en strømkilde som ikke er i stand til å levere en strøm som overstiger ledernes strømføringsevne (for eksempel visse ringetransformatorer, visse sveisetransformatorer og visse typer av termoelektriske strømforsyningsenheter). Strømkilden skal være i samsvar med relevante normer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.