Lavvolt belysningsanlegg

Spurt 12:13 - 26.3.2003 av Henning23|Siste svar 16:13 - 31.3.2003 av Forumleder

Henning23

Ut i fra FeU og Nek 400:2002, hvilke begrensninger settes det krav til ved installasjon av Lavvolt belysningsanlegg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 16:13 - 31.3.2003
NEK 400:2002-7-715 gjelder for lysinstallasjoner med ekstra lav spenning forsynt fra stømkilder med maksimal spenning 50 V AC og 120 V DC.

Denne gir bestemmelser om hvilke beskyttelsestiltak som skal inngå, og valg og montasje av elektrisk utstyr.

I tillegg FEU og NEK 400:2002, må fabrikantens montasjeveiledninger følges.
Videre må man ta hensyn til beskyttelse mot brannspredning. Eksempelvis ved innfelling av armaturer må man kontrollere at de bygningsmessige tilpasningene ikke forringer beskyttelse mot brannspredning, dersom det er krav om dette. Her henvises det til Plan- og bygningsloven.