Led belysning

Spurt 19:17 - 29.9.2013 av HL|Siste svar 21:46 - 2.10.2013 av MA

HL

Hei

Lurer på om noen vet hvor det står noe om hvorvidt 230 V LED spotter m egne drivere kan dimmes med enpolet dimmer på bad. De står utenfor sonene da det er over 2,25 m til taket. F.eks Sg sin junistar 230 V LED som er klasse 2! Er driverene godkjent som SELV krets? Mener jeg har lest dette en eller annen plass at de ikke er det...
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 21:46 - 2.10.2013
Det står i NEK 400 2010 701 normen at man kun trenger allpolig bryter i våtrom dersom det er spenninger over 50 V. Er det under 50 V og kilden er SELV i et tak over 2,25 som du beskriver kan man ha enpolig brudd. Det som er avgjørende i din sak er to saker det ene er kan kunden ta på noe som er over 50 V SELV dersom pæren knuser, om ja er det krav til allpolig bryter, og i tillegg kan kunden bytte ut LED pæren med for eksempel GU 10 pære 230 V senere ja da er forutsetningen for di mulige SELV kilde slått i hjel av nye pærer som kunden selv kjøper uten din kontroll da er også allpolig brudd påkrevet. Men om det kun kan tas på SELV under 50 V og pæren ikke kan erstattes med annet enn SELV er det igjen i fra 8 januar 2009 for første gang siden 1963 ikke lengre krav til allpolig brudd i våtrom.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.