LED downlight lampettledning

Spurt 8:01 - 21.5.2024 av Glenn Arne Leirmo|Siste svar 19:47 - 25.5.2024 av Einar Kirkhus Nilsen

Glenn Arne Leirmo

Hei.

Er det tillatt og bruke lampettledning pl 2x0,75, på LED downlight.

(El kontroll bolig) Er dette på kanten. Eller ikkje tillat.

Det er benyttet dei gamle stål kassene og her var tidligere 12V lys. Anlegget Er fra 2004. Byttet til led ca 2020

Eletrikker.

https://www.trainor.no/assets/forum/17162780555412697876508522886761.jpg
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:42 - 22.5.2024
Instructor contact card

Tabell 52B i NEK 400:2022 beskriver minstetverrsnitt til 1,5 mm^2. Det samme gjaldt i 2018.

Einar Kirkhus Nilsen

Postet 19:47 - 25.5.2024

Hei. Helt sikker på at dette ikke er en PLS 90 2x1.5 ? Vanskelig å se på bildet men virket bare så tykk til å være 0.75 😉