LED som lyser når bryter er skrudd av?

Spurt 10:08 - 25.3.2017 av Undrende|Siste svar 17:03 - 27.3.2017 av Ferro

Undrende

Hei!

Er det noen som kan forklare meg hvorfor blandt annet LED lamper lyser når de er skrudd av..? Har også vert borti at lysstoffrør lyser/gløder når bryter er skrudd av..?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Ferro

Postet 2:26 - 27.3.2017

Er det målt at det er helt dødt på tilførselssiden når disse lyser? Inkludert fase og jord.

Kan det være restspenninger av noe slag i kondensatorer/forkoblingsutstyret til disse LED'ene?

Og konstatert at det ikke er noen jordfeil som kan lure deg? Noen lysdioder kan gløde litt veldig svakt etter at de har blitt slått av. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Kanskje noe kjemisk inni dem. Men er det snakk om så godt som fulltlys så må det være en viss spenning tilstede som driver dem. Energi kan jo ikke komme ingenstedsfra.

undrende

Postet 13:03 - 27.3.2017

Det er ikke jordfeil på anlegget. Såg det på kvelden etter det hadde blitt mørkt at lampa "gløda" svakt. Dette ble borte da jeg byttet ut 1 polt bryter med en topolt en.

Har vert bort i dette tidligere også uten at det har vert jordfeil på anlegget.

Ferro

Postet 16:41 - 27.3.2017

Hvis du merket at det sluttet å gløde ved topolt brudd men ikke på enpolt så høres det litt ut som den mikroskopiske strømmen som kan oppstå kapasitivt i kabelstrekket er det som gjør at LED'en gløder. Kabler kan på sett og vis sammenliknes med en kondensator. Der fasene og jord ligger side om side. Der noe av strømmen kan lekke mot jord gjennom isolasjon/luftavstand og på den måten ha en bitteliten antydning til en sluttet krets. Og da snakker vi mikroskopisk. Derfor du blant annet helt normalt kan måle noen få milliampere mot jord totalt sett på et veldig stort anlegg. Eller en viss lekkstrøm i lysrørarmaturer.

Ta det for det det er verdt. Det er ihvertfall min teori. Den eneste logiske grunnen jeg kan se for meg på strak arm. Det er ikke sikkert strømmen er så stor til at selv en lekkstrømtang klarer å oppfatte den. Og det har ingen praktisk betydning for anlegget

Ferro

Postet 16:45 - 27.3.2017

En fin analogi er en ballong. Som tilsynelatende er lufttett. Men noen luftmolekyler kan alikevel slippe gjennom og ballongen blir slappere og slappere. Men det er så lite at det tar veldig lang tid.

Litt som at noen få elektroner kan slå over gjennom luften eller isolasjonen

Ferro

Postet 17:03 - 27.3.2017

Ok, et innlegg til da. Så skal jeg ikke spamme mer. Men som forteller litt om hvor følsomme LEDlamper kan være.

Jeg satte en gang opp et signallys for innkjøring av tog. Som skulle fortelle lokføreren om det var 16kV spenning påsatt på kjøretråden eller om det var utkoblet. Ikke særlig heldig om han kjører togsettet inn på spenningsløs og jordet anlegg. Jeg brukte en IP67 230V LED spot som jeg felte inn i skiltet og som jeg koblet gjennom en meldekontakt på høyspentbryteren.

Etter en stund fikk jeg klager fra lokførerne at signallampen kunne gløde nok til at det kunne misforståes. Jaha? Hva var dette? Så jeg drar ut og feilsøker og med høyspenten utkoblet og jordet så kunne jeg ane lys i lampa. Og ved en spenningstest målte jeg 11V. På en glødelampe så hadde man nok neppe merket noe som helst. Men på denne signallampen så var det faktisk nok til at den lyste veldig svakt. Det viste seg derimot at dette var en jordfeil i endebryteren i høyspenningsbryteren. Der endebryteren hadde blitt fuktig og vi fikk et lite overslag. Ikke helt det samme som min teori om ditt tilfelle, men det sier litt om hvor følsomme LEDlamper kan være

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.