LED spotter

Spurt 19:06 - 10.9.2014 av Michelle|Siste svar 21:23 - 15.9.2014 av Elektro

Michelle

Hei. Jeg har 12V downlights idag med dimmer i stua.
Kan jeg helt uproblematisk sette i LED-pærer i disse?
Eller må en elektriker forandre noe da?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MH

Postet 12:00 - 11.9.2014
Du må mest sannsynlig vis bytte 12V trafoen til en LED-Driver og muligens bytte dimmer avhengig av hvilken dimmer du har idag og hvordan LED-Driver du velger å bruke. Dette må gjøres av elektriker.

Nn

Postet 9:21 - 15.9.2014
Det finnes LED-pærer som kan byttes direkte mot gammel halogenpære, men det er ingen garanti for at det vil fungere optimalt. Dvs du kan feks få problemer med flimring og/eller ujevn dimmekurve.

Eksempel på pære:
http://www.ecat.lighting.philips.no/l/lyskilder/led-lyskilder/led-lyskilder-med-sokkel/master-ledspot-lv/929000237602_eu/

Elektro

Postet 21:23 - 15.9.2014
Prøv å bytt til 12V LED phillips pærer. Sjekk om de er dimbare eller ikke. God erfaring med disse. Gikk som smurt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.