Hei!

Hvordan beregner vi ledeevne for skjøteledning, i mitt tilfelle gummikabel?

Har fått i oppdrag å lage en skjøteledning med 3x32A rundstifter. Jeg tenker det er naturlig å bruke ref.inst. C og gå for 6 kvadrat kabel.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:20 - 4.6.2014
Strømføringsevnen til en gummikabel (med EPR-isolasjon) fremgår av tabell 52B-5 i NEK 400:2010.

En 3x4 kvadrat gummikabel med ref.inst.metode C har en strømføringsevne på 40 A, og er tilstrekkelig her.