Ledende gulv

Spurt 9:43 - 12.5.2015 av Mats|Siste svar 16:27 - 21.5.2015 av Forumleder

Mats

Hei

I en operasjonssal, hvor man har følsomt utstyr har vi et ESD-gulv (gulvbelegg med kobberbånd og ledende lim). Vi har lagt en utjevningsforbindelse til dette.

Hvordan skal sluttkontroll for dette utføres, og hva er forventede måleverdier?

Jeg har datablad for gulvet, og leggeanvisningen er følgt. Vi har målt kontinuitet i selve utjevningsforbindelsen som var tilfredsstillende.

Men må vi måle motstand til selve gulvet med våt klut, metallplate og full pakke? Hvis ja, hvilke måleverdier vil være ok siden man har ikke nødvendigvis JFB her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 12:57 - 18.5.2015
Dette har ikke med beskyttelse mot elektrisk sjokk å gjøre, og det er derfor ikke relevant å måle gulvmotstanden.

Raymond S.

Postet 19:47 - 19.5.2015
Er dette riktig?
Nasjonale tilpasninger i Fel og lovdata sier følgende.

Medisinske områder - Beskyttelse mot elektrostatiske utladninger

I rom hvor elektrostatiske utladninger er forbundet med fare for pasient og/ eller omgivelser, skal rommet ha egnet antistatisk gulvbelegg. Resistansen i gulvet skal oppfylle følgende betingelser:
Større enn 50 k ? (når den nominelle spenningen for anlegget ikke er over 500 V)
Større enn 100 k ? (når den nominelle spenningen er over 500 V)
Resistansen skal ikke overstige 25 M ?.
Målinger skal være foretatt i pasientomgivelser og andre relevante områder. Dersom dette tiltaket er benyttet som beskyttelse mot antennelse av brennbare anestesigasser, skal elektromedisinsk utstyr som benyttes være av type AP eller APG. (NEK 400: 710)

Forumleder

Postet 16:27 - 21.5.2015
Var litt rask der ja.

Vedlegg 1 til FEL beskriver at målinger skal utføres. Imidlertid er kravet til gulvresistans svært enkelt å oppfylle (veldig stort spenn fra 50 kohm til 25 Mohm), og ved å følge anvisning fra leverandør av ESD-gulvet vil man mest sannsynlig være innenfor forskriftens krav uansett.

Hvis kunden krever verifikasjon må det jo uansett utføres måling.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.