Leder for elsikkerhet. Tilstedeværelse

Spurt 19:35 - 14.7.2011 av Mont|Siste svar 5:01 - 21.9.2011 av Forumleder

Mont

Det er slik at leder for elsikkerhet må være tilstede under arbeidene til enhver tid, er det ikke?
Og er det rom for dispensasjon fra disse reglene? (Nei, det ville jeg da ikke tro).

Grunnen til at jeg spør er at jeg var innleid i et firma der et annet innleid montørfirma arbeidet på et anlegg i nærheten av et høyspenningsanlegg. Høyspenningsanlegget var for anledningen frakoblet og jordet og kortsluttet.
Men bare av nyskjerrighet så spurte jeg montørene hvor leder for elsikkerhet var. Svaret jeg fikk var at han var og gjorde en annen jobb.

Er ikke slik et forskriftsbrudd?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Forumleder

Postet 8:34 - 4.8.2011
Det står i veiledningen til FSE §12: Leder for sikkerhet skal overvåke arbeidet og kan selv bare delta i arbeidet dersom dette er forenlig med oppgaven som leder for sikkerhet. Dersom leder for sikkerhet må forlate arbeidsstedet (f.eks. når vedkommende er leder for sikkerhet for flere arbeidslag) må det utpekes en overvåker. Overvåker har kun begrenset myndighet ved at vedkommende kun kan overvåke arbeidet og ikke endre på iverksatte sikkerhetstiltak. Overvåker kan stanse arbeidet, men arbeidet kan først igangsettes etter at leder for sikkerhet har kontrollert etablerte sikkerhetstiltak og gitt klarsignal.

Mont

Postet 15:03 - 19.9.2011
Men skal overvåker ha tilsvarende opplæring på høyspenningsanlegget som leder for sikkerhet?

Mont

Postet 15:04 - 19.9.2011
Eventuelt tilsvarende tillatelser på sikkerhetskortet.

Forumleder

Postet 4:54 - 20.9.2011
Litt avhenger jo av arbeidsoppgaven, men de fleste energiverk jeg kjenner til praktiserer det slik at overvåker har samme kvalifikasjonene som leder for sikkerhet og har dette avkrysset i sitt sikkerhetskort.

Mont

Postet 14:02 - 20.9.2011
Da har nevnte bedrift brutt forskriften da.

Det var ingen som var utpekt som noen overvåker, leder for sikkerhet var i et helt annet bygg og holdt på med sine oppgaver.
Og ved et tilfelle, som jeg senere hørte om, så oppsto en nestenulykke der en i arbeidslaget var på vei opp i spenningssatt anlegg med lift og ble hoiet og kjeftet ned igjen av de andre. Her skulle jo leder for sikkerhet ha vært tilstede og klart anvist hvor det skulle arbeides.

Mont

Postet 14:08 - 20.9.2011
Som det kanskje forstås så var ikke dette vårt arbeidsøyemed.
Men man er jo litt over gjennomsnittet interessert i sikkerheten og rutinene når man er innleid i et område med farlig anlegg. Jeg synes bare det der og da virket litt rart at det kun var et annet innleid mannskap tilstede i nærheten av høyspenningsanlegget og ingen interne.

Forumleder

Postet 5:01 - 21.9.2011
Kravet til Leder for sikkerhet er jo at han/hun skal kjenne anlegget og kunne nødutkoble det raskt hvis det skulle oppstå en situasjon hvor dette er nødvendig. Derfor er det vanlig at det er interne folk som gjerne er Leder for sikkerhet når man leier inn folk. I noen tilfeller er det eksterne folk som jobber så mye på anlegget at de kjenner det godt, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.