Hei,
Slik jeg forstår det er det tydlig at ansvaret for at en koblingsoperasjon blir korrekt gjennomført ligger mot LfK. Kobler er en forlenget arm for LfK.
Spørsmålet mitt er da knytt opp mot hva lokal anleggskunnskap må som minimum ein person som har LfK rolle besitte? Er det nok med generell elektro kunnskap, og ein Singel line? Jeg mener en LfK må ha tilstreklig lokal kunnskap om aktuelt anlegg, til å kunne diskutere/ kjenne til detaljer om anlegget. Spesielt rundt sikring av gjenninnkobling (wiring diagram for å sikre rett MCB mot lukke spole), alarmer som kommer fra anlegget (lav SF6 nivå og liknende) og tilsvarende.
LfK kan ikke stole på at kobler har all lokalkunnskap, og han kun kjenner overordnet singel line til anlegget. Ansvaret er på LfK, og den personen må ha tilstreklig lokal kunnskap til å reelt kunne ivareta dette ansvaret, både under planlegging og gjennomføring.
Eller?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei,
Jeg tror ikke forskriftene direkte gir krav til lokal anleggskunnskap rundt de enkelte oppdragene. Men de sier at arbeidet skal planlegges, innhente nødvendig opplysninger om anlegget og på bakgrunn av dette utforme en risikovurdering. Risikovurderingen skal omfatte valg av personell på bakgrunn av anleggets art og dette kan stille krav til LFK?
Foruten dette vil det stille krav til virksomheten at de etablerer rutiner for arbeidet. Det kan hende at internkontrollen til virksomheten stiller egne krav til LFK. Jeg mener statnett vil at LFK skal planlegge og helst utføre koblinger selv og dersom andre skal utføre koblingen skal dette være godkjent av leder for sikkerhet og kun gjelde definerte brytere...
Står en del om rutiner rundt LFK her: https://www.statnett.no/globalassets/om-statnett/elsikkerhet/instruks-for-leder-for-kobling.pdf
Dette gjelder statnett
Det er eier av anlegget som er ansvarlig for å utpeke en driftsleder, og driftsleder som utpeker LFK.
Krav til driftsleder og LFK er det derfor i stor grad opp til eier å vurdere.Eier bør sikre at LFK har størst mulig kjennskap til hele eiers anlegg.
Alle større anleggseiere har en eller flere driftssentraler, og koblingsansvarlig på driftssentralen er til enhver tid en utpekt LFK.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.