Leder for kobling og Leder for sikkerhet - Høyspenningsanlegg

Spurt 9:07 - 23.9.2022 av StigG|Siste svar 13:38 - 23.9.2022 av Hans Olav Arnesen

StigG

Kan en og samme person ivareta funksjonene Leder for kobling (LFK) og Leder for sikkerhet (LFS) ved arbeid i/på eller nær ved et høyspenningsanlegg?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:38 - 23.9.2022
Instructor contact card

I spesielle tilfeller kan LFK og LFS være samme person (f. eks. i et høyspenningsanlegg i en industrivirksomhet).

Følgende fremgår av siste avsnitt i veiledningen til fse § 12:Hvor funksjonene leder for kobling og leder for sikkerhet ivaretas av to forskjellige personer innebærer bestemmelsen at leder for sikkerhet må motta direkte melding fra leder for kobling om at anlegget er utkoblet og at nødvendige sikkerhetstiltak er etablert på frakoblingsstedene.