Leder forlegning mellom OV og kurs sikringer i IT-nett med og uten JFB

Spurt 8:28 - 5.3.2007 av Fagpr|Siste svar 22:37 - 8.3.2007 av Mangart

Fagpr

Heisann.

Skal montere opp en fordelingstavle med div. utstyr. Fra KV i eget kapsling skal jeg føre en PFXP(dobbel isolert) kabel fram til Overbelastnings-vernet i tavla. Og fra OV til x.antall kurser med Jordfeilbrytere og x.antall vanlige kurs sikkringer.

Det gjelder i 3x230V IT-nett

Spørsmålene er som følger:

1. Det kreves dobbelisolert frem til første jordfeilbryter, men tillfredstiller jeg dette ved å lekker RK i plastkanal(i tavla og avstaden er kort) fra OV til kursene?

2. Kan jeg blande vanlige kurser og jordfeilbrytere i fordelingen?

3. Ville du ha satt opp en overspenningsvern i tavla når er kurser for frekvensomformere, kontaktorstyringer, PLS og vanlig forbrukerkurser, eventuel hva skal man argumentere for?

4. Bør jeg montere 30mA JFB klasse-A på frekvensomformeren og motorer med kontaktorstyringer? eventuelt høyere(100mA-300ma hvis overgangsmotstanden til jord aksepterer det), eller ikke bruke det pga feilkilde? Noen gode argumenter ved det riktige svaret hadde hvert fint :-)

5. Er JFB utsatt for feilutkoblinger ved å sette det på tilførselen til en PLS?


Ble kanskje mange spørsmål her, men håper god hjelp fra litt mer erfarene folk en meg :-)

Takke på forhånd
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

L

Postet 20:37 - 5.3.2007
Spørsmål 1. Trodde ikke det var krav til dobbeltisolerte ledere frem til første jordfeilbryter lenger, dersom en benyttet utjevningsforbindelser. Se NEK 400:2006 side 421.

Fagpr

Postet 7:34 - 6.3.2007
Ja har lest det, men hva vile det i praksis bety?? Hvordan jorder jeg en RK?? Skjønner ikke det der....

Håper på flere svar på spørsmålene mine :-)
Tiden er knapp, starter om 3 dager

L

Postet 14:29 - 6.3.2007
2. Eg ser ingen grunn til å ikkje plassere jordfeilbrytere i samme skap som fordelingssikringene. Dette er jo ganske vanlig utførelse. Skyt meg om eg tar feil.

4. Dette står i installasjonsmanualen til frekvensomformeren kva jordfeilvern du kan bruke.

Fagpr

Postet 15:44 - 6.3.2007
takker for innputt lærlingen ;-)

Men jeg står igjen med spørsmål nr.1
Det dreier seg om en industri fordelingstavle med 230v IT-nett..
jeg skal trekke 16mm2 RK fra en effektbryter(OV) til fordelingsskinnen til kurs sikkringene med jordfeilbrytere. De blir trekkt i en plastikk-kanal frem til kursene sammen med en del andre RKPN ledere(styrestrømhovedstrøms ledere). Fordelingstavla er for sakskyndige personer.

Trenger jeg da å ha dobbelisolerte ledere mellom OV og kursene?? Det er vel ikke krav om det når det er en tavle for sakskyndige personer vel?? Og det vil da holde å bruke RK med kun drifts isolasjon??

For jeg har aldri sett det har blit brukt dobbelisolert i industrien for sakskyndige folk før...?

Har også et inntaksskap med kortsluttningsvern, trenger disse lederene ha dobbelisolasjon frem til skrutilkoblingene??

Håper en som kan dette ville svart på denne her. Sliter litt med dette spørsmålet.

Mvh
Fagprøvekandidat om 2 dager...

L

Postet 12:04 - 7.3.2007
Bare styggelig ;)

I NEK 400 2006:410.3.3 står det følgende:

410.3.3 I hver del av en installsjon skal ett eller flere beskyttelsetiltak anvendes for å ta hensyn til de forholdene som er bestemt av de ytre påvirkningene.

Følgende beskyttelsestiltak er vanligvis tillatt:
-automatisk utkobling av strømtilførsel
-dobbel- eller forsterket isolasjon
-elektrisk adskillelse
-ELV (SELF og PELV)

Dette er jo beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk, og det er ser som automatisk utkobling av strømtilførsel er da bruken av jordfeilvern. Anlegg som ligger før jordfeilbryteren er som regel ikkje beskyttet mot dette og eg meiner at denne delen skal være med dobbel- eller forsterket isolasjon.

Men der avsnittet du henviser til virker som å si imot seg sjølv og ikkje gir ein god forklaring på kvifor vi ikkje trenger å bruke det på oppstrøms på overstrømsvernet. Eg har sjølv sendt mail til ein god kontakt i DSB som sikkert kan svare på dette.

Om du bare bruker fleire RK i samme kanal er dette ikkje beregnet som dobbel- eller forsterket isolasjon, men om dei derimot ligger i separate kanaler vil det være godkjent. Det er jo ein upraktisk og dyr måte. Eg veit at du kan få kjøpt ferdig dobbelt-isolerte en-ledere. Disse er kalt RKK og PNN.

fagpr

Postet 12:22 - 7.3.2007
takker. Da blir det RKK. Men på tilførselskabelen til overbelastningsvernet, fra der jeg avmantler lederene i kabelen, skal jeg så trekke på strømpe på desse frem til overbelastningsvernet?

L

Postet 20:05 - 8.3.2007
Du kan jo bare gjere det :P da er jo du på den sikre sida. Eg trur det er på tilledningen til overstrømsvernet at det er bare anbefalt med dobbelt isolasjon.

Mangart

Postet 22:37 - 8.3.2007
Ledninger trekt i plastkanaler er dobbel/forsterket isolasjon god nok, se pkt. 412.2.4 i nek400:2006. Om det er sakkyndig eller ikke sakkyndig betjening har ingen betydning i dette tilfellet. Husk også at det er ikke lederne innbyrdes som trenger dobbelisolering, det er mot andre tilgjengelige deler, dvs. skapet. Det kan selvsagt være et ankepunkt hvis du har metallskruer i kanalen, men dette blir jo bagateller. Når det gjelder inntaksskapet så er jo ikke dette omfattet av kravet om dobbelisolering(411.6.3.2), men dette er en god regel likevel. Grunnen finner du i pkt. 411.6.2. Dette betyr at hvis du gjennomfører dobbelisolering helt fra inntaket kan du beregne jordelektroden etter størrelsen på jordfeilvernet. Ellers må du beregne etter den maksimale feilstrømmen, som ofte er oppgitt fra everket. Det er kanskje ingen problem på det aktuelle anlegget, men på mindre anlegg med enkel jordelektrode, og oppgitt jordfeilstrøm på kanskje 1500mA, så kan du ha en maks. overgangsmotstand på 33 ohm. Bruker du dobbeliso. og jordfeilvern på 300ma så kan du komme opp i 167ohm.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.