lederisolasjon EX hengeledning

Spurt 8:43 - 2.5.2020 av dott|Siste svar 6:35 - 4.5.2020 av Hans Olav Arnesen

dott

Hei.

sitter å vurderer strømføringsevne for EX 3x95 Al og ble nå usikker på hvilken type isolasjon har denne rundt lederne?

Har sjekket kabelboka til nexans, som sier "isolasjon av PE" - er dette det samme som PEX?

Ergo tabell 52B-13, kolonne 5 -> 253A?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:35 - 4.5.2020
Instructor contact card

Ja, du gjør rett. PE = polyetylen, og PEX = tverrbundet polyetylen.