ledertverrsnitt downlightkabel

Spurt 10:52 - 20.9.2012 av J|Siste svar 14:15 - 20.9.2012 av Mont

J

Skal montere 3 spotter i 30 cm nedfelt himling over kjøkkenet.
Henter spenning fra en takboks. Kursen er sikret med 15A.

Jeg har ikke klart å finne noe annet enn 1.5mm downlightkabel til salgs.

Hva sier forskriften til slik montasje? Kan jeg bruke 1.5 mm?

Hilsen
Industri-automatiker.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

ELmann

Postet 12:54 - 20.9.2012
Ja, du kan bruke 1,5mm2 fordi downlightene er fast tilkoblet og har ikke mulighet til å trekke større strøm enn den effekten som er stemplet på pæren.

Mont

Postet 14:15 - 20.9.2012
Så lenge tverrsnittet er tilstrekkelig til å gi høye nok kortslutningsstrømmer til å løse ut vernet ved kortslutning. Eksempelvis om lederisolasjonen skulle smelte etc.

Men som regel så er det tilstrekkelig, men det kan bli litt for snøtt på anlegg med allerede lave Ik verdier.