Hei kloke hoder,
Har et hus fra slutten av 70-tallet hvor det er inntak fra luftspenn til skrusikringer, 2x63A og ledning videre ned til sikringsskap i etasjen under. Denne er 2x16mm2, ser ut til å være merket MK16. Ikke mange metrene, kanskje 4-5m tipper jeg.
Ønsker å bytte til kombivern på inntaket, men 63A og 16mm2 funker jo (såvidt) ikke. Strømføringsevne ved A1 er 61A. Spørsmålet blir da; var det tidligere greit med 63A/16mm2 slik at dette var ok når det ble bygget, og vil det isåfall være greit å bytte ut til 63A kombivern uten å skifte ledningene (blir tross alt sikrere)? Eller kan det være at denne MK16 er 90 graders ledning og derfor tåler mer?
Forsåvidt ikke store saken å bytte til 25mm2 heller, men usikker på om det går greit i røret.
Evt andre anbefalinger?