Hei. I NEK400:2010 tabell 52B-10 mangler en del data for kabler fra 1,5 til 16mm2. Betyr dette at det ulovlig og benytte disse tversnittene? Evt hvorfor er ikke data oppgitt? Lurer på strømføringsevne til 10mm2 RKK lagt i trekant inne i en kapsling.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MA

Postet 11:34 - 28.4.2013
I og med at du skriver ledninger i tavle i overskrift kan dette i fra NK 64 2011 tillegges i saken:

Målesløyfer er en del av en tavle og skal derfor være utformet i samsvar med kravene i ""tavlenormen"" i NEK EN 61439. (NEK EN 61439-1:2009 erstatter NEK EN 60439-1 og inneholder de generelle krav for alle tavler. NEK EN 61439-1:2009 er utgitt av NEK i normsamlingen NEK 439:2010, dvs som NEK 439-1:2010)

NEK 439-1:2010 spesifiserer forskjellige metoder for beskyttelse mot elektrisk sjokk. En målesløyfe skal tilfredsstille de respektive kravene gitt i NEK 439-1:2010 avhengig av hvilket beskyttelsestiltak som er benyttet i tavlen for beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Med hensyn til strømføringsevne for ledere, så er det generelle kravet i NEK 439-1:2010 knyttet til temperaturstigning og at utstyr i tavlen ikke skal utsettes for for høye temperaturer. NEK 439-1:2010, avsnitt 10.10.2.2.3 viser til at ledere i en hovedstrømkrets skal være prøvet eller i samsvar med IEC 60364-5-52, dvs NEK 400-5-52. NEK 439-1:2010, tillegg H viser hvordan strømføringstabeller i NEK 400-5-52 kan tilpasses for anvendelse i en tavle.

Forumleder

Postet 19:17 - 29.4.2013
God avklaring fra MA hvis det er målersløyfe det er snakk om, hvis ikke hører vi fra deg Trikker SK.

Trikker SK

Postet 9:48 - 30.4.2013
Hei.
Dette er ikke målesløyfe. Lurer på hvorfor NEK400:2010 tabell 52B-10 ikke er komplett. Hvis jeg leser tabell 52B-10 ser jeg at 10mm2 i forleggning E og trelederkabel klarer 60A. Fornuften ville da tro at tre enkle ledere i trekant har noe høyere strømføringsevne. Men som sakt sier ikke tabellen noe om dette.

For info er målesløyfen i skapet 10mm2 på 63A OV orginalt levert med tavle fra Schneider. Går da ut fra at dette er ihht tavlenormen. Har sett på NEK 439-1:2010, tillegg H og denne sier 32A for 10mm2 i trekant men dette er om jeg skjønner tabellen riktig korrigert for 55grader temp og 2 paralelle kurser. Tolker det da som man kan kompensere opp til en enkelt kurs og temp på eks 25grader (om tavlen ikke er varmere innvendig).

Forumleder

Postet 6:32 - 7.5.2013
Beklager sent svar. Ser av Tillegg H til NEK 439:2010 at Imax ved 30 grader blir ca. 52 A (men fortsatt for 2 trefasekretser kontinuerlig belastet).

Tillegg H er dessuten informativt.

De som kan mest om praktiske løsninger i tavler bør være tavleverksteder/tavlebyggere. Kanskje lurt å spørre her?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.