Legge røranlegg/kabler selv (usakkyndig)

Spurt 14:45 - 28.10.2009 av sev|Siste svar 7:12 - 5.11.2009 av Forumleder

sev

Har mannen i gata lov til å legge opp røranlegg og kabler i en installasjon på egen hånd, for så å la elektriker koble og gjøre resten av arbeidet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Nei, nei, nei....

Postet 15:20 - 28.10.2009
nei, det må elektrikeren gjøre... Det er forskrifter på hvordan rør skal legges skjult i vegg.. dette gjelder særlig når det gjelder varmerom mot kalde rom (kondens), inni vegg som grenser mot bad ,festing/klamring av rørene inni vegg, legge en eller flere rør i bunt (reduksjonsfaktor på strømføringsevnen),planlegging av belastning pr. kurs, lampepunkt som koblingspunkt på 16A kurs ikke lovlig etc, etc....

sev

Postet 16:21 - 28.10.2009
Helt enig med deg! Bare det at jeg greide ikke motsi en som mente det her om dagen. Men nå har jeg noe å dokumentere med :)
Holdningen til veldig mange er at: ""Det er greit at folk legger røra seg - så kobler elektrikeren"". Liker den utviklingen mindre og mindre.

Trikker

Postet 8:34 - 29.10.2009
Vet endel som gjør det slik,
men personen som legger opp rørene bør få/ha kunnskap om hvordan rørene skal legges.
Er jo ingen heksekunst så lenge du har eks Elko hånboka den beskriver hvordan rørene skal legges/ sone indeling for trekkinga osv.

Men nå skal det sises at vist dette blir en hit/ noe alle kan gjøre stjeler de på en måte elektrikerens arbeid.
Jeg tviler på at noen frivillig sier til kunden at han kan gjøre denne jobben selv.

Måtte vore noen bekjente til elektrikeren.

..

Postet 15:06 - 30.10.2009
Er jo helt greit dette så lenge det ikke plates igjen og elektrikeren kan gå over og godkjenne det som er gjort

Forumleder

Postet 7:12 - 5.11.2009
Dette er ikke helt greit, jeg synes personlig at de installatørene som går god for slike anlegg, ikke er bevisst sitt ansvar som Installatør.
Se FKE veiledningen til §13 der står det at ikke elektropersonell kan gjøre Mindre arbeid

Med mindre arbeid menes i denne sammenheng:

1. Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording.
2. Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording.
3. Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
4. Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt.
5. Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg.
6. Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser.

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

1. effekten ikke overstiger 200 VA og
2. monterings- og bruksanvisning følges nøye og
3. hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll og
4. tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. 1 og 3.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.