Problemstilling:
Lokalt tilsyn krever utbedring av ""jordfeil"".

Feilsøk viser at det er store lakasjestrømmer på enkelte kursjer i et IT anlegg med frekvensomformere som har filter.

Megging viser at anlegget er tett.

Lekasjestrømmer kommer fra filter på frekvensomformer.

Spørsmål:
Hva krever tilsynet i slike tilfeller. Er det godt nok å dokumentere at anlegget er tett eller må frekvensomformere med filter skilles fra installasjonen med skilletrafo eller lokalt tn-nett.

Å deaktivere filter er ikke et alternativ.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Mont

Postet 14:17 - 4.7.2008
Skilletrafo.

Om disse lekkasjestrømmene medfører ulemper for netteier eller sikkerhetsrisiko på nettet og det ikke finnes noen andre løsninger så må du ta i bruk skilletrafo.

Forumleder

Postet 15:24 - 4.7.2008
Kan også hjelpe å øke kapasiteten på den trafoen som forsyner utstyret.

Mont

Postet 20:04 - 4.7.2008
Og hvem skal betale regninga netteier smeller i bordet da?

Forumleder

Postet 8:52 - 5.7.2008
Det blir nok den som skaper støy på nettet som må betale.

Mont

Postet 6:41 - 7.7.2008
Ja, når du sier det.

Eller tilpasse maskinen som ihvertfall er mye billigere enn å skifte hele trafoen som forsyner området.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.